Je ne suis pas tres bon informaticien, mais je suis electricien de formation.
Si j'ai biens compris, c'est un fusible qui "saute" et pas le diferentiel?
Si c'est le cas, c'est que tu as un court-circuit franc.
Si c'est le diferentiel ( une grosse boiboite en haut du tableau pricipal, sur lequel tu trouveras un bouton marqué "T" pour test et sur lequel tu doit appuyer tout les mois. En général, pour de l'habitat, c'est du 30mA ), c'est que tu as un defaut d'isolement. Cherche dans ton logement si tu ressent de legères decharges quand tu touche un appareil electrique. Il y'as de fortes chances que sa vienne de la.
Pour ton cable qui passe sous le parquet, le mieux, c'est que tu puisse le remplacer ou, si l'acces est impossible, ne plus l'utiliser!
Bon courage
Poste le Sunday 31 December 2006 17:30:49